DANFOSS變頻器報警AL31代表輸出V相缺相,AL30,AL32分別代表U和W路缺相。當丹佛斯變頻器出現該報警時,可以按以下順序進行排查。
- 排查連接電機電纜是否損壞
- 檢查輸出端子和電機接線端子是否牢固
- 檢查電機繞組和電機內部接線回路
- 電機功率太小,或者帶單項電機,檢測電流過小時易產生缺相等誤報警,可設置參數(電機相位監測):[0]Disable。
- 未開機的情況下報缺相,是參數錯誤導致,初始化參數重新設置。
-
霍爾故障,更換Reley card或者霍爾
- 其他硬件故障,可將變頻器送至上海津信進行進一步檢測。