欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区
Toggle navigation
Navigation Menu
首頁
維修品牌
變頻器維護保養
ABB變頻器維修
西門子變頻器維修
丹佛斯變頻器維修
安川變頻器維修
臺達變頻器維修
施耐德變頻器維修
經驗案例
故障問答
維修視頻
產品信息
丹佛斯系列產品
偉肯系列產品
臺達系列產品
海利普系列產品
關于我們
變頻器常見故障和問題
›
分類: abb變頻器故障
›
ABB ACS580變頻器接線正常,報3381故障報警怎么處理?
0
贊
踩
user
提問于 2年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 2年 以前
ABB ACS580報3381故障,說明輸出缺相,可以采取以下辦法排除:
檢查電機和電機連接線是否正確連接
斷開電機連接線,開機測量變頻器輸出三相電壓是否平衡,如果不平衡說明變頻器內部硬件損壞
如果平衡,且電機接線正常,說明變頻器內部檢測線路故障