欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS510變頻器過熱報警2009,顯示外部溫度很高怎么解決?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

ABB變頻器報2009故障,說明傳動散熱器過熱。該報警表明如果不采取措施,馬上就會出現過溫故障。
R1 ~ R4 : 100 °C(212°F)R,5/R6: 110 °C(230°F)
排查步驟如下:
1、檢查變頻器風機是否正常
2、變頻器進出風口是否通暢
3、檢查散熱片是否堵住
4、平均環境溫度是否大于40℃,最高超過45℃,超過額定環境溫度變頻器需要降容
5、檢查馬達是否過載