欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB變頻器報F0006直流欠壓故障怎么處理?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

ABB變頻器報F0006故障代碼,一般是由于中間回路 DC 電壓不足導致,檢查步驟如下:

  • 檢查是否輸入缺相
  • 檢查前極快熔熔斷
  • 檢查主電源是否欠壓低于額定輸入電壓

如果排除以上幾點仍然報故障,可能是由于變頻器硬件損壞,需要送到專業機構檢測維修