欧产日产国产精品精品-欧美日韩一区二区在线视频-国产成人综合久久精品推最新-人人莫人人擦人人看-久久婷婷一区二区-欧美成人h版在线观看-黄桃av无码免费一区二区三区-久久爰-欧美最猛性xxxx-免费看a网站-欧美中字-jizz中文字幕-国产aa级-日韩专区一区二区三区-国产专区第一页-亚洲乱亚洲乱妇-懂色av一区二区三区四区-亚洲第一福利网站在线-四色av网站入口-国产图区

變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德變頻器ATV610U40N4運行過程正常,停機時會報輸出缺相?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

施耐德變頻器停機報輸出缺相故障,排查以下原因:
1,如果變頻器出口至電機中間裝有接觸器,停機時若同時切斷變頻器啟動信號及出口接觸器,會報輸出缺項故障。
2,無電機時,開機需要將故障管理中的電機缺相檢測功能關閉。