1 個回答
安川V1000變頻器報警CoF代表Current Offset Fault,為電流偏移故障。含義是電流檢測線路檢測到的電流值和理論電流值有偏差,比如空載輸出電流應為0A,但檢測結果為0.5A,這時就存在電流偏移。
產生CoF故障的原因有很多,比如:
- 變頻器啟動時電機在運行狀態
- 電流檢測線路故障
- 電流互感器老化
- 電機故障或老化
解決方法可以考慮以下:
- 調整參數b3-01參數為1,該參數用于設定飛車啟動模式
- 檢查電機是否正常,是否存在電機絕緣老化
- 如果仍報故障,則可能是變頻器硬件問題,可以送到上海津信進行免費檢測