1 個回答
丹佛斯FC302變頻器帶MCO305同步卡時,如果設置由MCO305控制變頻器,當PID控制器激活,但變頻器未處于待機狀態時會出現該警告:
- 首先確保參數P8-02控制字源的選擇為【5】,由選件CO控制變頻器;
- 檢查面板是否處于“AUTO ON”狀態;
- 檢查變頻器是否處于安全停止、慣性停車狀態
- 當排除以上因素時,可以在MCO305中書寫復位用的指令“ERRCLR”進行復位。因為報警是由MCO305發出的,所以通過變頻器面板上的“RESET”鍵無效
- 如果報警仍然存在,需要進一步檢測是否硬件發生故障。
?